Autor Téma: Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?  (Přečteno 15394 krát)
Tom123456
« kdy: 14.09.2015, 09:58 »

Potřebuji zapojit 3 kamery, které jsou na 12V a berou mezi 0,7 - 1,1A + pár dalších věcí okolo v plastové krabici.
Celkem by to mělo brát max. 4A, beru rezervu, počítám 5A.
Potřebuji k té krabici natáhnout elektriku cca 17m, jaký drát použít?
Můj odhad je 2x4 CYKY.
Potřebuji to živit z baterky 12V, kabel povede venkovním prostředím kolem dřevěných (hořlavých) věcí.
Je můj výběr OK? Potřebuji nízké ztráty, bezpečnost a rozumnou cenu.

Cca v půlce cesty je potřeba udělat rozebíratelný spoj, je OK čokoláda na průřez 4-6?

Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 14.09.2015, 15:33 »

Rozebíratelný - co to je?
Rozpojitelný?
Pokud by se mělo s vodiči při rozebírání nebo rozpojování pohybovat, tak "tvrdý" CYKY by to být neměl.
A "čokosvorku" bych tam také nedával. 
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.09.2015, 15:40 »

Celkem 34m vodiče 4mmq bude mít odpor cca 0,16ohm, při proudu 5A se vám tam ztratí cca 0,75V. Pokud vám taková ztráta nevadí, je zvolený kabel asi OK. Pokud budete zařízení napájet z baterie, určitě do obvodu (nejlépe těsně k baterii) zařaďte tavnou pojistku.

Pokud plánujete spoj častěji rozebírat (a tudíž s kabelem pohybovat...) tak bych spíše volil kabel se slaněnými vodiči (a možná nějaký 4x, zapojíte 2 a 2 žíly),  na spoj bych použil nějaký kvalitní konektor (pro tyto účely se dají rozumně použít reproduktorové konektory speakon. Jsou dobře dostupné a nestojí moc)

Pokud se spoj nebude rozebírat příliš často a kabel bude pevně nainstalovaný, použil bych spíše WAGO svorky (nejlépe páčkové),  ponechal bych na vodičích dostatečnou rezervu, protože po několika rozebráních spoje je bude potřeba zakrátit...
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 14.09.2015, 15:44 »

Je můj výběr OK? Potřebuji nízké ztráty, bezpečnost a rozumnou cenu.

Můj odhad je 2x4 CYKY...
Je můj výběr OK? Potřebuji nízké ztráty, bezpečnost a rozumnou cenu.

Je to střelba od pasu, která může, ale taky nemusí vyjít.

1) Akumulátor počítejte s napětm 10,8V (vybitý),  na konci vedení musí být dost šťávy (dostatečný napětí) na to, aby všechno fungovalo.
2) Jak se napájený věci chovají? S klesajícím napětím proud klesá, roste, nebo zůstáva stejný? Jak moc se mění?
3) Je tam impulsní odběr? Může se stát, že se tam potká třeba 20A špička a na zlomek sekundy to spadne o xV. Bude to pro ty "věci okolo" OK?
4) Jak to bude uloženo? Chlazení, teplota jádra kabelu a tak...
5) Jak řešite jištení, když už je tady řeč o bezpečnosti? Akumulátor má sakra malý vnitřní odpor...
6) Kolem hořlavých věcí, venkem... Jak bude řešeno přepětí, třeba při bouřce?

Rozebíratelný spoj má být co? Resp. proč? Spoje a bezpečnost jsou protimluv...  podivej
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Tom123456
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.09.2015, 15:58 »

Rozebíratelný = rozpojitelný. Vedení se nebude často rozebírat, ale vzhledem k jeho délce a místu instalace bych tam chtěl mít možnost ho v případě potřeby rozpojit na 2 části.

Ztráta 0,75V snad bude v pořádku, ono těch 5A je fakt s velkou rezervou.

1.) Tady to trochu rozvedu. Ve skutečnosti to bude napájené obyčejným 12V adaptérem, ale v návrhu chci počítat také s tím, aby bylo možné celou sestavu napájet z 12V akumulátoru.

2.) Přiznám se, že nevím, jaký průběh může mít kamera.

3.) Krátkodobé špičky nevím, kde by se tam mohli vzít. Špička tam může být, že se odběr 0,7A skokově zvýší na 1,1A pro každou ze 3 kamer.

4.) Uloženo to bude venku na vzduchu chycené na několika místech ke dřevu.

5.) a 6.) Poraďtě

V původním dotazu jsem měl ještě druhý dotaz (asi mi ho moderátor odmazal,  ale tak nějak souvisí s výběrem kabelu),  jak byste na konci kabelu udělali výstup s kolíkem 5,5/2,1?
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí na vedení k as. motoru pří jeho startu?
 Jak se vypořádáváte s úbytky napětí vy?
 Jak výpočítat úbytek napětí na diodě?
 Vyhoví úbytek 7% u vyvedení výkonu do DT?
 Jak se spočítá úbytek napětí v jednofázové soustavě?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 jak spočítat ztráty v kabelu 3x240 zem vzduch ?
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.101 sekund, 24 dotazů.